Привет.
Если все таки есть энергетики то ответте на вопрос пожалуйста:
1.Мне надо найти время срабатывания токовой отсечки предохронителя АПвБбШп
...вроде бы время находят по карте ......
как использовать карту время - токовых характеристик предохранителя, где ее можно скачать? Или ее строят для каждого отдельного случая?

и как эти предохранители выбираются...понятно что условия есть но не соображу как.

2.скажите...Удельное сопротивление петли фаза-ноль ...как найти?
IP
asd
Участник
aka маленький
To qwer1
цитата:
как эти предохранители выбираются

если глубоко в теорию не вгрызаться, то суть такова: есть нагрузка для которой нужна быстрая отсечка (нормальная) и есть нагрузка (типа электромоторов) для которых нужна медленная отсечка, т.е. чтоб успеть выйти на нормальный режим после больших пиковых токов.
см. также в ПУЭ, ПТЭПП и типовых проектах электроснабжения.
и в яндексе токовая отсечка.
IP
верма
Участник
цитата:
найти время срабатывания токовой отсечки предохронителя АПвБбШп
проверка только на стенде мосэнерго!
цитата:
скажите...Удельное сопротивление петли фаза-ноль ...как найти?
можно найти мегометром неменее 2 мегаом сопротивление неболее 4 ом!
цитата:
как эти предохранители выбираются
из расчета токовой нагрузки 1 киловат -4 ампера! ни один из существующих автоматов(предохранителей) недает мгновенной отсечки кроме УЗО
Сообщение изменено верма от 2010-04-26 20:39:35
IP
Корвин
Участник
СТОИТ ЖИТЬ
Токовая отсечка это максимальная токовая защита и время срабатывания должно быть моментальное...т е в большинстве случаев мгновенное действие.
тут имеет место расчет на определенный ток, Ток срабатывания отсечки мгновенного действия выбирается так, чтобы ток срабатывания должен быть больше максимального значения тока к. з. .... и вообще АПвБбШп это силовой кабель
удельное сопротивление определяется опытным путем посмотри тут http://www.sonel.ru/ru/biblio/measurement/measurement_loop/...
Сообщение изменено Корвин от 2010-04-26 21:48:12
IP
Groovy
Участник
Прагромист из Омерики
licq:2630
цитата:
АПвБбШп

ЪЖСЛОЕ!!!11
IP
qwer1
Участник
...перепутал...:-))
конечно это кабель....:-))
предохранитель...ПН-2-250/125.
По расчетам:
Iк.з. (на низковольтной линии)...=5937,5А

длинна линии 140м от ТП до РЗУ.


I ударный= 9236,6А

и мне надо проверить кабель на термическую устойчивость...
S=Iк.з.* корень кв.t/c
мне надо найти время срабатывания отсечки...t...
как найти это время???????
Проектировщики...помогите....
или по карте время - токовых характеристик?????
или надо вывестии из формулы S=Iк.з.* корень кв.t/c??????

А предохранитель выбрал по расчетному току в авар. режиме....
Всем спасибо за помощь...
IP
qwer1
Участник
ток в ав. режиме 121,5....ПН-2-250/125
IP
asd
Участник
aka маленький
To qwer1
насколько мне известно, на ваш предохранитель есть паспорт, а также ГОСТ, согласно которому их делали с незапамятных времен.
Там на вставки плавкие был график, по которому определялась величина времени отсечки в зависимости от тока КЗ.
Найдите ГОСТ в нем указаны ссылки на различные методики с формулами и тд.

PS для кабеля потребуются условия эксплуатации (открытое, в земле ...).
Сообщение изменено asd от 2010-04-26 23:09:54
IP
qwer1
Участник
asd..
вы мне скажите токи могут быть такими огромными...???
или возможно ошибка в расчетах?
IP
asd
Участник
aka маленький
To qwer1
могут, если вы в расчетах не учитывали внутреннее сопротивление своего генератора.
здесь софтинка
Сообщение изменено asd от 2010-04-29 10:36:20
IP
qwer1
Участник
Мне распечатку с формулами выдал кабельный район.
по ним и считаю.
IP
qwer1
Участник
asd
Большое спасибо за софт.
IP
Korkis
Участник
Trillian 1178
To qwer1
asd правильно все сказал.
добавлю, любой предохранитель имеет время-токовую характеристику, которая выглядит как график зависимости времени срабатывания от протекающего тока. этот график дает производитель предохранителя и надо опираться только на него. ну а дальше для сети 380 В время отсечки по ПУЭ не должно превышать 0,4 секунды, или позволяется до 5 секунд с выполнением дополнительных защитных мер, типа уравнивания потенциала.
кажется так, если что меня знающие люди поправят
IP
qwer1
Участник
asd
скажите, вы сами пользуетесь в работе этой программой?
Я по программе ...посчитал токи к.з. ...у меня заминка только в том ,что нет у меня от ТП до ЗРУ....автомата...у меня только предохранитель.
IP
asd
Участник
aka маленький
To qwer1
нет. Программа приведена в ответе на ваш вопрос про большие токи, исключительно для собственной перепроверки.
цитата:
нет у меня от ТП до ЗРУ....автомата...у меня только предохранитель.

На ТП должен быть установлен автомат.
Вообще, какой х.. вас обязал устанавливать вставки плавкие?
IP
qwer1
Участник
этот проект от ПТ...и ПТ с автоматом не моя работа в данном проекте...
А почему вы против плавких вставок...???
У меня опыт работы не большой, поэтому я надеюсь на поддержку :-)
IP
Korkis
Участник
Trillian 1178
To asd
в москве часто встречаются сборки типа TUR, так там только плавкие вставки и получится применять.
IP
qwer1
Участник
Поделитесь у кого есть таблицы: Полное сопротивление петли ф-0 - сумма активного и реактивного сопротивления. Заранее спасибо.
IP
Korkis
Участник
Trillian 1178
я пользуюсь таким расчетом сопротивления петли ф-0:
Z.общее = z.кабеля + z.трансформатора * 1/3

z.кабеля:
по науке = корень (r * r + х *х)
по практике:
для кабелей до 120 кв.мм = r, Ом/км по каталогу производителя
для кабелей 185 - 240 = 0,10 Ом/км, потому как и r, и х примерно равны 0,07

z.трансформатора:
треугольник-звезда
для 400 кВА - 0,18 Ом
для 630 кВА - 0,12 Ом
ну а лучше всетаки знать трансформатор в лицо и посмотреть его параметры по справке производителя

с реактивным сопротивлением не заморачивайся, поскольку в кабелях его почти нету, за исключением случая сильного относа нулевого кабеля от фазных и в прямоугольных шинах.

все каталоги можно найти в интернете на сайтах производителях кабелей и трансформаторов.
IP
qwer1
Участник
падение напр-ия считаю по формуле:
U=100 000*P*L*ро/U^2*F

как еще можно сделать расчет?
IP
qwer1
Участник
Korkis
ты пишеш:
для кабелей до 120 кв.мм = r, Ом/км по каталогу производителя...
а почему не пользуешся рекомендациями кабельного района?
IP
asd
Участник
aka маленький
To qwer1
цитата:
А почему вы против плавких вставок...???

при наличии 3-ф электромоторов и отсутвии защиты они не любят работать без одной фазы .
IP
qwer1
Участник
проект у меня посчитан...но проблемма в том, что этот же проект до меня считал какой то человек (он уже не работает...) и данные у нас не сходятся.
При расчете к.з. он просто подделал данные.., вот только зачем? не могу понять ...
вот и капаюсь...может не он неправ , а я туплю?!?!
даже сны снятся, как я считаю ток к.з.
IP
qwer1
Участник
кто нибудь работает с сигнализацией (проектирование)...подскажите книги...: по установке, радиус действия...и т.п. или пример проекта по установке сигнализации, пожарной системы...спасибо.
IP
qwer1
Участник
??? неужели никто не ставит сигнализацию, дитчики пож. системы?
IP
qwer1
Участник
???
IP
qwer1
Участник
Куплю Г.М.Кнорринг Справочник по проектированию электрического освещения.
предложения в личку.
IP
Mary_Ann
Участник
если не везет, я впрягаюсь и везу сама...
licq:2968
To qwer1
Кнорринга могу скинуть в электронном виде,вряд ли кто продаст такой раритет. Так же есть Айзенберг, тоже в электронном виде.
Сообщение изменено Mary_Ann от 2011-11-04 23:46:48
IP
Mary_Ann
Участник
если не везет, я впрягаюсь и везу сама...
licq:2968
Для пожаротушения могу также скинуть руководство, по правилам установки датчиков. НПБ88-2001. УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ.
НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
IP
qwer1
Участник
Всех с Праздниками Новогодними!
Если на форуме люди которые занимаются проектированием наружнего ЭС. Высоковольтным 110-750 кВ.,
Посоветуйте литературу, желательно ссылки....
спасибо.
IP
Страницы(1): 1

Хотите создавать темы и отправлять сообщения? Выполните Вход или Зарегистрируйтесь!




Напишите нам

µƒorum © fryazino.net